        問題描述:

        張工,你好!我是一名新進煉鋼廠電工,我想問一下高壓進線柜停車該如何操作,有什么特殊要求嗎?

        高壓進線柜停電操作規程

        1、觀察所有柜相關信號,確認所有出線柜斷路器均處于分閘位置。

        2、操作儀表門上合、分轉換開關使斷路器分閘停電,同時儀表門上紅色合閘指示燈滅,綠色分閘指示燈亮,查看其它相關信號,一切正常,停電成功。(操作合、分轉換開關時,把操作手柄逆時針旋轉至面板指示分位置,松開手后操作手柄應自動復位至預分位置。)

        3、將斷路器手車搖柄插入搖柄插口并用力壓下,逆時針轉動搖柄,約20圈,在 搖柄明顯受阻并伴有“咔嗒”聲時取下搖柄,此時手車處于試驗位置,航空插鎖定解除,打開手車室門,手動脫離航空插。(手車主回路斷開)

        4、推上轉運小車并使其鎖定,拉出斷路器手車至轉運小車,移開轉運小車。 (拉斷路器時需把斷路器兩推拉把手往中間壓,同時用力往后拉(往柜外拉), 斷路器拉到轉運小車并到位后,放開推拉把手,把手應自動復位。)

        5、觀察帶電顯示器,確認不帶電方可繼續操作。(進線柜下門有電磁鎖強 制閉鎖,只有在進線端不帶電時方可解鎖,但在進線端帶電時也可用鑰匙緊急解鎖。進線斷路器分閘并不代表進線柜不帶電,如外電源沒停,此時電纜室是帶高壓電的,強行進入有生命危險。)

        6、打開下門,驗電(必需驗電),放電(必需放電),掛接地線(必需掛 接地線),維修人員可進入維護、檢修。